控制電纜和電力電纜區別有:
1、功能不同:電力電纜在電力系統主干線中用以傳輸和分配大功能電能;控制電纜用于用電設備器具的控制接線路。
2、類別不同:蘭州電力電纜屬于電纜五大類中的第二類;控制電纜屬于電纜五大類中的第三類(電器裝備用電纜)
3、標準不同:電力電纜的標準是GB12706;控制電纜的標準是9330。
4、絕緣芯線的標識不同:電力電纜的絕緣一般采用顏色分相;控制電纜的絕緣線芯的顏色一般都是單色印數字序號。
控制電纜的絕緣線芯的顏色一般都是黑色印白字、還有電力電纜低壓一般都是分色的??刂齐娎|的截面一般都不會超過10平方,電力電纜主要是輸送電力的,一般都是大截面。電力電纜的規格一般可以較大,大到500平方(常規廠家能生產的范圍),再大的截面般能做的廠家就相對少了,而控制電纜的截面一般較小,一般不超過10平方。從電纜芯數上講,電力電纜根據電網要求,一般為5芯,而控制電纜傳輸控制信號用,芯數較多,根據標準來講多的有61芯,但也可以根據用戶要求生產。
電纜的安全要求
1. 電纜線相互交叉時,高壓電纜應在低壓電纜下方。如果其中一條電纜在交叉點前后1m范圍內穿管保護或用隔板隔開時,小允許距離為0.25m。
2. 電纜與熱力管道接近或交叉時,如有隔熱措施,平行和交叉的小距離分別為0.5m和0.25m。
3. 電纜與鐵路或道路交叉時應穿管保護,保護管應伸出軌道或路面2m以外。
4. 電纜與建筑物基礎的距離,應能保證電纜埋設在建筑物散水以外;電纜引入建筑物時應穿管保護,保護管亦應超出建筑物散水以外。
5. 直接埋在地下的電纜與一般接地裝置的接地之間應相距0.25~0.5m;直接埋在地下的電纜埋設深度,一般不應小于0.7m,并應埋在凍土層下。
隨著電力電纜埋地敷設工程的迅速發展,對電纜保護提出的更高要求,電纜保護套管是采用聚乙烯PE和鋼管經過噴砂拋丸前處理、浸塑或涂裝、加溫固化工藝制作而成。它是保護電線和電纜常用的一種電絕緣管。因為具有絕緣性能良好、化學穩定性高、不生銹、不老化、可適應苛刻環境而被廣泛得以應用。